Одним из многочисленных направлений разработок инновационно-производственной компании 3M является создание жидкостей с диэлектрическими свойствами для охлаждения электронных схем. В частности, американские новаторы предлагают клиентам серию жидкостей 3M Novec, применяемую в том числе производителями серверов. Для последних погружное охлаждение систем является панацеей от перегрева узлов, высокого уровня шума в серверных и высоких счетов за электроэнергию.





Для демонстрации возможностей одного из составов Novec инженеры 3M использовали систему Gigabyte G250-S88 класса HPC, подразумевающую одновременную установку двух процессоров Intel Xeon E5-2600 v4 (Broadwell-EP) или Xeon E5-2600 v3 (Haswell-EP), 24 модулей оперативной памяти DDR4 типов RDIMM, LRDIMM или 3DS LRDIMM с частотой от 800 (1600) МГц до 1200 (2400) МГц и максимум восьми HPC-ускорителей на основе ядер NVIDIA, AMD или Intel (Xeon Phi).



Как удалось выяснить ресурсу AnandTech, сервер был погружён в жидкость Novec 72DA, состоящую на 68 % из транс-1,2-дихлорэтилена, 20 % этил нонафторбутил эфира, 10 % метил нонафторбутил эфира и 2 % изопропанола. Температура кипения 72DA составляет всего 44 °C, что приводит к интенсивному образованию пузырьков газа при её нагреве. В роли «кипятильников» выступили пара центральных процессоров LGA2011-3 и восемь GPU. Залитая жидкостью 3M Novec 72DA ёмкость с сервером после включения питания закипает за три минуты.




На кристаллах CPU и GPU установлены медные пластины


Температура процессоров, измеренная утилитой Intel Power Thermal, составила 78 °C у CPU0 и 73 °C у CPU1 при их мощности в 122,8 и 114,1 Вт соответственно.



Возвращаясь к системе Gigabyte G250-S88, стоит отметить, что она, среди прочего, оборудована двумя 1600-ваттными блоками питания с резервированием, имеющими сертификат 80 PLUS Platinum, восемью вентиляторами типоразмера 80 × 80 × 38 мм (15 000 об/мин) и поставляется с двумя радиаторами для процессоров Intel Xeon LGA2011-3. В сервере также можно разместить восемь твердотельных накопителей или жёстких дисков формата 2,5 дюйма, а в качестве операционной системы могут использоваться Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2, Red Hat Enterprise Linux 6.7/7.2, SUSE Linux Enterprise Server 11.4/12, Ubuntu 12.04 LTS/14.04 LTS или VMware ESXi 5.1 U2/5.5 U2/6.0 U1.



Когда великий мудрец занимается незначительным делом - он тяготится им и рука невольно тянется к вину (с)
 


Оффлайн moto

  • Выше солнца
  • *****
  • Сообщений: 17009
  • Поблагодарили: 140 раз(а)
  • Уважение: +128/-0
    • Просмотр профиля
крутая тема
https://irongamers.ru - сообщество любителей компьютерных игр
 

Оффлайн BIOHAZARD

  • Ветеран-элита
  • *****
  • Сообщений: 12324
  • Поблагодарили: 230 раз(а)
  • Уважение: +59/-2
  • Пол: Мужской
  • Алкоголизм сильнее гравитации!
    • Просмотр профиля
составила 78 °C у CPU0 и 73 °C у CPU1 при их мощности в 122,8 и 114,1 Вт соответственно.

 А как у них питальники греются тогда? И что было бы на обычном воздухе? Это я к вопросу максимальных температур внутри серверов.